上水冷快一年了,一直对着那些TT、思民、酷冷的被动散热塔流口水,可惜兜里有没米,只好继续忍受风扇吹着小散热排的日子。
但是上散热塔的念头一直没有打消,最后终于忍不住了,决定自己动手丰衣足食!
先是画了很多草稿,在能够找到的材料和制作工艺的基础上计算可靠的散热效率,并且还要考虑外观不能太难看(学工业设计的总是不能忍受粗糙的造型,职业病)。最后,简单的画了一个结构图和大概的比例。
这是设计草图。两侧用平板散热片,中间夹亚克力水道。选用透明亚克力是考虑到方便观察水位和以后在里面加灯管使中间能有一道亮光。(这次没来得及买等管,下一个版本可能会加入)。
然后在电脑上建工程模型,用的Solidworks。先画零件的具体尺寸。(这是中间水道部分,因为两条散热片是选购成品模具挤压出来的,尺寸是已有的,所以中间的亚克力需要根据它的尺寸来设计。水道为20mm厚的板材,以便有足够的强度支撑两片散热片的重量)
然后将两件在装配体里进行模拟装配。
爆炸图的操作也很简单,可以检查各个零件的装配关系。
将3D模型导出平面加工图。(找的是制作奖牌之类的加工店,他们使用AI的文件加工)
下面看看选购的铝材。一共买了4根,每根600毫米长,这是其中两根。(加工工作是在我们工作室完成的,工具也比我家里齐全)
截面的形状,特意选的鳍片是波纹状的,散热效果要比光面的好一些。
加工回来的亚克力板还需要在一侧钻通进出水口。
用M12的丝锥攻上螺扣之后就是这个样子。
放在铝散热片上比量一下是否合适。
底座当时没能找到30mm厚的黑色亚克力板,只好用一块20mm的和一块10mm的粘接了。这是抹好三氯甲烷后在加压固定。
粘接面不会完全着胶,但强度还是很好。
为了喷漆时在接逢处不留痕迹,就需要打磨。要打磨平整还需要一些技巧。
这是用来接8mm内径软管的接头,下面套着密封圈。
把它们上到水道上。
螺扣的红色是密封胶,双重保险。
这是已经将水道和一片散热片用耐热无影胶粘接好了。无影胶很有意思,在荫凉处对好位置,挪到有阳光的地方不到半分钟就粘的特别结实了,它是用紫外线固化的。(在公司没找到紫外线灯,只好借用一下自然光源了)
在水道顶端打孔,攻M6的螺扣,这是加水口,用一颗螺丝和密封圈将其密封。